Welcome to the official website of HeNan YongChuang
>
在線客服
13939009694
13007534922
二維碼
當前位置:常見問題
學校綜合樓暖通設計施工圖
發布時間:2020/5/20 16:08:50瀏覽量:
本設計為西安市高陵區教師進修學校綜合樓。地上五層,局部四層。總建築麵積3160.74平方米,建築高度:20.10米,局部:24.10米。耐火等級均為二級,為二類教育重要建築。設計內容:本設計為該綜合樓采暖、通風係統的設計。
供熱熱源:本工程采暖供回水計算溫度為75/50°C,由小區換熱站提供。本棟建築采暖熱負荷為 161.08kW,采暖熱指標為 51.0W/㎡ ,熱水流量為4.03m³ /h,供暖係統壓力損失為37.8KPa,熱力入口裝置設置在樓梯間下部小室,做法參見陝09N1第23頁。熱力入口設置熱計量表及自力式壓差控製閥。熱水係統的補水及定壓由小區換熱站解決。
2.采暖係統形式及散熱器選型:
采暖係統形式采用上供中回垂直雙管同程式係統。
采暖供水幹管分別沿四層及五層梁底敷設,采暖回水幹管沿一層梁底敷設。
散熱器: 采用SCTLZY8-7.5D型銅鋁複合散熱器;工作壓力:1.0MPa。
通風係統:
1.對衛生間設了(le)機械排風係統,換氣次數為 12次/h;排風設備為吸頂式房間通風器或板壁式排風機;衛生間與建築專業配合,在外牆上預留排風口。
2.廚房設局部機械排風及全麵機械排風係統。廚房局部排風均(jun1)通過土建風道排至屋麵,再經靜電式油煙淨化器處理後排入大氣。廚房設機械補風係統,補風量為排風量的 85%。
其他:
靜電式油煙淨化器處理後排入大氣。廚房設機械補風係統,補風量為排風量的 85%。
本設計隻配合建築及電氣專業預留孔洞及預留電量。
一層采暖平麵圖
一層通風平麵圖
五層通風平麵圖
采暖係統圖