Welcome to the official website of HeNan YongChuang
>
在線客服
13939009694
13007534922
二維碼
當前位置:常見問題
油煙淨化器的選型的訣竅有哪些
發布時間:2020/11/11 16:24:45瀏覽量:
(一)設備風量的選定
1.廚房排煙量,以一個基準灶眼集煙罩投影麵積1.1m 為2000m /h計算。
Q=S÷1.1×2000
Q:廚房排煙量(m /h)
S:集煙罩投影麵積(m )
油煙淨化器的選型要點實例:
某一廚房灶具為4個眼,集煙罩尺寸為:1.1M×4M,求選用設備的風量
Q=S÷1.1×2000=1.1×4÷1.1×2000=8000m /h
2.需淨化的(de)為公共場所時,設備風量的選定視要求高低而定。
實例:
某一車間麵積500平方米,高6米,每小時要求換氣2次,
則:Q=500m ×6m×2次/h=6000m /h
(二)風管規格的計算
Q=3600V • S
Q:風量(m /h)
V:風速(m/s)
S:風管截麵積(m ),矩形管S= a • b 園管S=π r
實例:
已知風量8000m /h,設定風速8m/s,
則:S=Q/3600V=8000 /3600/8=0.28m
管道截麵積為:0.28m ;可選定風管規格0.4m×0.7m或0.5m×0.56m的矩形管;或直徑為0.6m的圓管。
油煙淨化器的選型要點(三)風機的選配
1.風機風量,不得大於淨化器額定風量的120%。
2.風機壓力(全壓)>直管阻力+彎頭阻力+管道動壓+淨化器阻力+其它阻力(其它阻力:消音器、防火閥、節流閥、管道大小節、三通、出口風帽、側麵吸風口等)。
(四)噪音的控製方法
1.風機與風管連接時應采用軟連接
2.風機安裝時應采用減震器
3.風機安裝采用風機箱
4.風管安裝采用消聲器
上一篇:防火型油煙淨化器的優點有哪些